서브 헤더

소방구조용 엘리베이터의 기계실 조명이 상시 점등되도록 설계된 경우 조명을 점멸할 수 있는 스위치가 설치되어야 하는지요?

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,154회 작성일 22-05-24 11:15

본문

○ 소방구조용 엘리베이터의 기계실 조명이 상시 점등되도록 설계된 경우 조명을 점멸할 수 있는 스위치가 설치되어야 하는지요?

답변
○ 기계실 조명이 항상 점등되는 구조일 경우 조명스위치 제외 가능함
○「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」별표22의 17.2.8.7의 가)에서 승강로
및 기계실 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 점등되도록 규정하고 있음
○ 다만, 기계실에 별도의 점멸수단이 없고, 항상 점등되는 구조임을 증빙할 수 있는 서류를
제출하여 확인이 될 경우, 상기 안전기준의 기계실 조명은 적합함

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 980건 54 페이지
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
185 관리자 1120 05-25
열람중 관리자 1155 05-24
183 관리자 1138 05-24
182 관리자 1134 05-23
181 관리자 1124 05-23
180 관리자 1116 05-23
179 관리자 1090 05-18
178 관리자 1073 05-18
177 관리자 1078 05-18
176 관리자 1100 05-13
175 관리자 1112 05-11
174 관리자 1107 05-11
173 관리자 1076 05-11
172 관리자 1096 05-09
171 관리자 1106 05-09

검색