서브 헤더

엘리베이터가 화재수신기와 연동된 경우 모든 엘리베이터가 화재 시 기준층으로 강제 복귀해야 하는지?

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,120회 작성일 22-07-04 15:53

본문

승객용 엘리베이터는 화재신호에 따른 기준층 자동 복귀에 대하여 별도로 규정하지 않음



○「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」별표22의 17.2.8.71) ‘1단계 : 소방구조용
엘리베이터에 대한 우선 호출, 이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다.’에서 소방구조용 엘리베이터는 소방운전스위치(수동) 또는 건물 내 화재신호(자동)에 따라 소방관이 접근하는 지정층으로 복귀하도록 규정하고 있으나, 승객용 엘리베이터는 화재 신호에 따른 엘리베이터의 강제 복귀(관제운전)에 대한 별도의 규정이 없으므로 화재 시 관제운전시스템을 승객용 엘리베이터에 적용하더라도 승강기 안전기준에 저촉되지 않음
○ 다만,「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」에 따라 화재 또는 지진 등 재난이 발생한 경우에는 엘리베이터(피난용 엘리베이터는 통제자의 지시에 따라 이용 가능)를 이용하지 않아야 하며, 관리주체는 해당 내용을 부착 또는 화면/음성 안내하여야 하는 바, 화재 시 관제운전을 통해 이용자가 승강기 이용이 가능하도록 하는 경우, 바람직하지 않음
1)「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」별표22
17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출
이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다.
이 시작은 다음 사항을 보장하여야 한다.
<생략>
자) 소방관 접근 지정 층과 반대방향으로 운행 중인 소방구조용 엘리베이터는 가장 가까운 승강장에 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 소방관 접근 지정층으로 복귀되어야 한다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 980건 52 페이지
자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
215 관리자 1085 07-11
214 관리자 1095 07-08
213 관리자 1111 07-08
212 관리자 1168 07-07
211 관리자 1110 07-06
210 관리자 1127 07-06
열람중 관리자 1121 07-04
208 관리자 1123 07-04
207 관리자 1145 07-01
206 관리자 1152 07-01
205 관리자 1125 06-20
204 관리자 1162 06-20
203 관리자 1152 06-17
202 관리자 1120 06-17
201 관리자 1137 06-14

검색