○ 안녕하십니까? 승강기 안전관리에 대한 귀하의 관심에 감사드리며, 질의에 대한 검토 의견은 다음과 같습니다.

○ 귀하께서 저희 공단 홈페이지로 질의하신 ‘제어반 위치’에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다.

- 「승강기 안전기준」[별표22] 6.1.1에 따라 모든 엘리베이터 설비(엘리베이터를 구성하는 부품을 말한다.)는 승강로, 기계실∙기계류 공간 또는 풀리실에 위치되어야 하고 구동기와 제어반은 하나의 전용공간에 위치하여야 합니다.

- 또한, 부속서V에 따라 접근 및 출입 수단을 확보하여야 하며, 승강기안전기준 6.2.1항에 따라 승강로, 기계실∙기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역은 접근이 가능하여야 합니다. (부속서 V 참조)

- 아울러, 승강로 내부에 구동기가 위치(MRL)되는 경우, 승강로 내 구동기 설치 위치에서 최상층 승강장까지의 공간이 구동부 공간(전용공간)에 포함되므로 제어반은 최상층 구동부 공간에 해당되는 승강로 벽면 또는 구동기 설치층 승강장에 접하는 승강로 벽면에 설치되어야 함을 알려드립니다.

- 이에, 민원인께서 첨부하신 도면을 검토한 결과 상기 설명한 기준에 적합하게 설치하고, 6.2.3항에 따라 기계실.기계류 공간의 접근통로는 개인적인 공간(거실 등)에 들어갈(별도의 분리벽 또는 출입문 등을 통한 출입 포함) 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용할수 있도록 설치될 경우 검사기준에 적합할 것으로 사료 됩니다.