승강기 배수펌프 설치의 건
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일23-09-07 09:55 조회48회 댓글0건관련링크
본문
해당 호기 피트에 주기적으로 물이 차오름에 따라 외벽 방수작업을 오랜기간 하였습니다. 하지만 우천 상황이 아님에도 피트에 물이 차올랐고, 배수펌프를 설치하려고합니다.
○ 귀하께서 저희 공단 홈페이지로 질의하신 ‘승강기 배수펌프 설치 관련 질의’에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다.
- 「승강기 안전기준」 별표22 6.1.2.1에 따라 엘리베이터 승강로 내에는 피트 침수를 대비한 배수 관련 설비를 설치할 수 있습니다. 다만 안전기준 6.5.1.5의 규정에 따라 누수가 있는 경우에는 누수가 없도록 조치되어야 하며, 누수되는 물을 배수설비로 배수한다고 하더라도 안전기준에 적합하지 않습니다.
---------------- 참고사항 -----------------
○ 귀하께서 저희 공단 홈페이지로 질의하신 ‘승강기 배수펌프 설치 관련 질의’에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다.
- 「승강기 안전기준」 별표22 6.1.2.1에 따라 엘리베이터 승강로 내에는 피트 침수를 대비한 배수 관련 설비를 설치할 수 있습니다. 다만 안전기준 6.5.1.5의 규정에 따라 누수가 있는 경우에는 누수가 없도록 조치되어야 하며, 누수되는 물을 배수설비로 배수한다고 하더라도 안전기준에 적합하지 않습니다.
---------------- 참고사항 -----------------
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.